As 2020-05-17 08:45:29 | 山东省 安装 | 610查看 1回答
消防自动报警联动报警相关问题疑惑,求解析
1、消防水池设置了喷淋泵控制柜,消火栓控制柜。从报警联动主机接的多线是在主机接出两条控制线还是一条再在端子箱分两线?控制柜到水泵是指接220V电源线吗?
2、控制模块(输入输出)与防火卷帘门的接线问题,接几组线?什么线型?
麻烦各位大神了,不胜感激。。。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从报警主机到端子箱是一对信号线,水泵控制柜到水泵是在电气的动力系统计算。
2、模块到卷帘门是是4根线,一对电源线和一对信号线
2020-05-18 07:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看