• 框架梁构件属性里已经输入了"上部通长筋"为2B20

    框架梁构件属性里已经输入了"上部通长筋"为2B20,在原位标注里,已经输入支座筋为4B20.但在钢筋汇总计算里,没有显示2B20的通长筋计算,只有4B20的支座筋计算.为什么会出现这样的情况?

    构件属性

    问题补充:但是我将4B20的支座筋改为2B22时,也只是显示2B22的支座筋,根本就没看到有2B20的通长筋的计算..而且,就算4B20的支座筋是已经包含了2B20的支座筋,它们的长度也不同.怎么就会不显示通长筋的计算呢? 构件定义属性里确实已经输入了2B20的上部通长筋了.我也很疑惑为什么会出现这样的问题.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看你这图,你并没有设置上部通长筋呀,在定义梁构件时编辑属性里的上部通长筋-2B20。这样就能计算出来了。你再检查一下构件属性里的上部通长筋位置里,是不是空的。

    2008-07-14 10:39:30 

  • 检查你的集中标注输入了吗

    2008-07-14 10:12:31 

  • 应该显示上部通长筋2B20的,4B20的支座筋是含在2B20中的。

    2008-07-14 10:13:55 

  • 你用钢筋原位标注后计算试试,按说不会出现这种情况的,检查一下你的操作。

    2008-07-14 10:36:06 