kaxi 2008-07-15 09:08:35 | 黑龙江省 其他专业 | 448查看 5回答
在计算设置里已经把搭接设置应用到项目里了,柱纵筋已
在计算设置里已经把搭接设置应用到项目里了,柱纵筋已选择电渣压力焊,可是汇总计算后查看报表里的钢筋接头却没有个数显示,报表只有表头,这是怎么回事?问题补充:本工程无地下室,框架柱只有首层有,以上就是普通柱子了.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本工程无地下室,框架柱只有首层有,以上就是普通柱子了. 回答:你把基础里的框架柱也画上,再把首层的画上,这样再计算,肯定会有 电渣压力焊接头。
2008-07-15 09:26:26
-
你是整楼全绘制完了吗,我觉得你最好把全楼都画完再汇总计算,计算时选全选按钮,再看报表,因为柱子是一直通上去的,在施工中也是不可以断的,虽然在施工的时候是一层层来浇筑。
2008-07-15 09:12:43
-
你还要设一下[墙柱垂直筋定尺],一般为层高。这样就会有了。
2008-07-15 09:13:38
-
应该是能在报表里看到的,不知道你是哪里弄错了,再检查一下计算设置吧,柱钢筋是不是设置对了。
2008-07-15 09:13:50
-
查看接头报表的时候你要在报表里面选择查看的楼层。如果你想查看首层柱接头,你就要点击左上角按钮选择首层。
2008-07-15 09:29:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看