• 剪力墙竖向钢筋搭接百分率在计算中一般取25%还是5

    剪力墙竖向钢筋搭接百分率在计算中一般取25%还是50%啊?在图纸中一般会注明吗?不过在实际施工中基本上都是50%。如果取50%的话,软件中那个搭接修正系数就变成1.4了,但是这样的话,就和03G101-1勘误后剪力墙竖向分布钢筋连接构造中搭接长度1.2LaE矛盾了啊?(图集好像没有说明搭接百分率,统一按1.2LaE搭接?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个根据03J101的要求和图纸设计要求,图纸上一般都是有要求的。

    2008-07-15 11:04:43 

  • 设计图纸有要求的,按设计图纸做;设计图纸未有要求的,按施工规范做。

    2008-07-15 11:19:09 

  • 当图纸没有说明时,应该按03G101-1勘误后剪力墙竖向分布钢筋连接构造中搭接长度1.2LaE来计算。 软件直接按默认计算就可以了(软件默认按25%搭接,1.2倍的搭接长度)。 根据陈青来教授的答复,只要设计选择了图集,按修正前的图集也是可以的。

    2008-07-15 11:21:32 

  • 应该按03G101-1图集和设计图纸进行计算,设计图纸对搭接一般都有规定的.不管现场施工是怎样的,算量时还是应该根据图集和设计图纸来进行计算.剪力墙竖向钢筋搭接长度应该按1.2lae来计算.

    2008-07-15 11:29:11 

  • 剪力墙竖向钢筋搭接百分率在计算中一般取25%还是50%啊?在图纸中一般会注明吗?不过在实际施工中基本上都是50%。如果取50%的话,软件中那个搭接修正系数就变成1.4了,但是这样的话,就和03G101-1勘误后剪力墙竖向分布钢筋连接构造中搭接长度1.2LaE矛盾了啊?(图集好像没有说明搭接百分率,统一按1.2LaE搭接?) 1、柱和墙竖向钢筋的搭接一般都是50%,芯柱的搭接是100% 2、修改柱和墙的搭接要在“楼层管理”中,例如你在“锚固”处二级钢的位置输入的是“31/34”,那么在“搭接”处二级钢的位置要输入“43/48”。这样汇总计算后 ,软件就会按照1.4倍的搭接考虑了。 你试试吧

    2008-07-15 11:34:54 

  • 钢筋搭接百分率,03G101-1 第34页右下角! LE=&LaE, 25% 1.2 50% 1.4 100% 1.6

    2008-07-15 11:39:04 