• 剪力墙水平钢筋螺纹14、螺纹12的在施工中一般是焊接还是搭接?焊接是双面焊接还是单面焊接?:

    框架剪力墙结构施工中剪力墙水平钢筋螺纹14、螺纹12的在施工中一般是焊接还是搭接?焊接是双面焊接还是单面焊接? 搭接是多少倍d?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙中水平钢筋一般都是采用搭接的,搭接时采用1.2lae,这可以看一下11G101-1P68, 剪力墙水平钢筋在转角处搭接时有三种方式,这可以在软件中进行选择

    2012-09-07 11:28:14 

  • 一般是搭接处理的。 焊接也行,双面焊搭接长度是5d,单面焊搭接是10d,符合要求就行。

    双面

    2012-09-07 10:53:23 

  • 通常是搭接,一般不会要求用焊接。

    2012-09-07 11:01:32 

  • 框架剪力墙结构施工中剪力墙水平钢筋螺纹14、螺纹12的在施工中一般是焊接还是搭接?焊接是双面焊接还是单面焊接? 搭接是多少倍d?------------------一般都采用搭接,也是为了施工方便。搭接长度为大于等于1.2Lae(la)。

    单面

    2012-09-07 11:16:29 

  • 框架剪力墙结构施工中剪力墙水平钢筋螺纹14、螺纹12的在施工中一般是焊接还是搭接?焊接是双面焊接还是单面焊接? 搭接是多少倍d? 框架剪力墙结构施工中剪力墙水平螺纹14、螺纹12的在施工中一般是搭接,也可以焊接,(对焊或手工电弧焊,电弧焊时双面焊5D)搭接时应根据砼标号及抗震等级来确定对应的搭接长度。搭接倍数可以对照下边两个截图去计算。在新版软件中已内置只要你设置好砼标号及输入钢筋信息后,软件会自动计算的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-09-07 11:36:30 

  • 14及以下直径的钢筋大多采用绑扎搭接,搭接长度见11G101-1图集11页。

    2012-09-07 16:56:32 