• 1、钢筋中基础层标高是否应包括垫层的厚度,如果不包

    1、钢筋中基础层标高是否应包括垫层的厚度,如果不包括,导入算量后应该怎样修改?如果按钢筋中的层高,土方开挖算量时是不是会偏小? 2、地梁的顶标高为-0.6,室外标高为-0.3,室内标高为+0.0,那首层的底标高怎样设置呢? 谢谢,请高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.钢筋中基础垫层厚度不计入层高,导入算量后,在工程设置里要修改基础层层高,加上垫层厚度,在定义构件时要做垫层标记,因为土方开挖是从垫层上面开始放坡(软件会自动处理),如果是砼垫层,需要支模只加工作面。 2.在算量里就按+0.00设置层高,在钢筋里,工程设置-工程信息里有首层结构标高,输入-0.6。

    2008-07-15 16:03:05 

  • 1.钢筋中基础层标高可以不包括垫层的厚度,导入算量后修改层高,而且一般基础钢筋和图形不太能互相利用,得各画各的 2。在结构图中一般有一个首层地面结构标高,用那个做为首层的底标高就可以了,应该是-0。6

    2008-07-15 15:58:27 

  • 钢筋中不含垫层的厚度,导入图形后直接在楼层设置中修改基础层高就行。 那首层的底标高设置为正负0

    2008-07-15 15:58:59 

  • 基础层高度不包括垫层高度。在算量中不用修改,土方开挖时会自动加上垫层的厚度的,不会偏小的。 首层的底标高为正负0,在操作中根本不需要去定义去底标高啊。

    2008-07-15 16:04:09 

  • 1、钢筋中基础层标高是否应包括垫层的厚度,如果不包括,导入算量后应该怎样修改?如果按钢筋中的层高,土方开挖算量时是不是会偏小? 答;导入后必须修改,增加垫层高度,修改标高时在楼层管理中修改。 2、地梁的顶标高为-0.6,室外标高为-0.3,室内标高为+0.0,那首层的底标高怎样设置呢? 答;首层地面标高钢筋算量中为-0.05,图形算量中首层地面为0.00

    2008-07-15 16:06:20 

  • 基础层高度不包括垫层高度。首层的底标高为正负0,在操作中根本不需要去定义底标高.

    2008-07-15 16:06:52 