时来运转 2008-07-18 21:40:02 | 辽宁省 其他专业 | 1533查看 12回答
板的底部受力筋需要设左右弯折吗,是不是不应该有锚固
板的底部受力筋需要设左右弯折吗,是不是不应该有锚固和搭接啊,问题补充:在手工算量中,是不是也不算弯折的,直接算至轴线即是总长啊,所发就没有锚固和搭接了? 多谢了 板筋是C8@200的
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的底受力筋,是在计算设置里设置的,伸入支座5d和支座宽的一半,一级钢加钩,二级钢就不用了。去看看平法图集,就知道是怎么回事了
2008-07-18 21:48:07
-
1.板底部受力筋的弯折一般不需要设置,如果图纸设计的由弯折你就可以设置。 2.算法你可一查看广联达软件计算设置中板的受力筋算法.
2008-07-19 11:19:01
-
那要看板钢筋是不是冷扎钢筋,冷扎钢筋就不需要设左右弯折,板底筋一般伸至支座外边留一个保护层的厚度,如果是一级钢就需要有左右弯折 手工算量也是一样的,带不带弯折就是由钢筋类型是不是冷扎扭来决定 8号钢筋好象没有"C"级吧8号钢筋只有"L"或"A",A就需要弯折,长度为6.5d,一般两个弯折加2*6.5d即可,L就没有弯折,到支座边留保护层就可以了
2008-07-18 21:42:38
-
两个120度的弯钩啊,那样已经够锚固了,锚在梁内
2008-07-18 21:43:30
-
不用设置啊板的受力筋是弯勾啊不过也不用设置软件回自动考虑的。锚固和搭接都不用设置啊
2008-07-18 21:43:33
-
用软件输入 板底部钢筋时 钢筋的弯钩自己出来 计算时也当然是要算进去的 你布一个板的底部钢筋看看 手工算的时候也好算弯钩的 是135度 上不的钢筋是 90度 弯钩 负筋下的分布筋是不用计算弯钩的
2008-07-18 21:54:53
-
板底受力筋如果是一级钢筋加弯钩,二级钢筋不设弯钩,板负筋设弯折,手工计算也要按规范要求。
2008-07-18 22:02:45
-
计算设置里设置
2008-07-18 22:04:25
-
如果是c级钢筋板的底部受力筋不需要设左右弯折,至于如何锚固,要在设置中设定,但如果存在人防设计就要看人防图集了,还有有的图纸中会注明如何锚固。所以不一定是大于梁中+5d.
2008-07-18 22:25:34
-
C8@200是三级钢,不需要设置.
2008-07-19 00:23:30
-
板的底部受力筋是否需要设左右弯折,要根据钢筋种类来决定,对于圆钢,两端应设置弯钩,对于螺纹钢筋,就不需设置弯钩或弯折。
2008-07-19 09:45:12
-
1一级钢,设弯钩6.25d,二级不设弯钩。 2有锚固和搭接(钢筋超过定尺时) 3手工算时也应该按规定计算搭接和锚固的 c8@200钢筋,你说的是不是冷拔带肋钢筋,要是的话就用L8@200表示,不设弯钩,满足锚固和搭接即可。
2008-07-19 16:22:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看