• 柱箍筋个数计算式解析?c

    首层柱子箍筋个数式子:Ceil(500/100)+1+Ceil(834/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1266/200)-1 工程信息: 1、计算设置:柱第一个箍筋距楼板面50mm 2、首层地面结构标高:-0.300m; 3、柱子截面:400*400,箍筋间距:@100/200, 4、柱子底标高(-0.3m),柱子高(3100mm)即层高我设置为2.8m。 5、梁截面:250*450 式子内其中的:(834/100)这个834mm是根据图籍或规范哪一条得出来的?指的是-0.3以上加密区间还是梁底的加密区间?

    问题补充:呵呵,谢谢楼下的提醒我,我是用软件默认的“套管挤压”。我改成“电渣压力焊”计算式子还是没有变。3.1-0.05-0.45-0.5=2.1至于这个1.26和0.834为何要出现一个加密区间为0.834,为什么不是500?三控条件只满足了一个500mm啊!要说刚性地面根本搭不上边~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照你所给的信息,净高(软件)=3100-450=2650,柱根部位加密是Hn/3(-离地高度50)=2650/3-50=834>500,取834;柱上部加密是500>Hn/6,中部非加密=2650-834-500-50=1266,梁中加密=450。

    2008-07-19 07:29:01 

  • 这个是你采用搭接接头才有的,因为按规范柱纵筋搭接接头范围内,箍筋是要加密的,你把接头改成电渣压力焊,再看看,是不是变化了 我知道了,首层的下部加密区是1/3净高的,这个834就是这个数字,那个500是梁下柱的的上部加密区,450是梁高范围内的加密区,1266是中间的非加密区。这回肯定是对的。 你看看03G101中柱加密区的三控要求就知道了。 哈哈

    2008-07-19 00:11:00 

  • 你这几个数加起来是3.1m,其中包括了基础层,