小周 2020-06-01 19:23:01 | 广东省 结算审核钢筋算量GGJ2013 | 1715查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42455
你好:1的位置。
2020-06-01 19:24:35
竹风 黄金专家
答题: 35727 被赞: 15384
你图上布置的是1,实际应该按2布置
2020-06-01 19:26:53
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 145066 被赞: 45539
大跨里附加的,应该是2吧
首次提交 2020-06-01 19:26:53 最近修改2020-06-01 19:27:09 (修改过1次)
框柱搭接处箍筋加密范围
请问大神们 1、当框柱纵筋采用搭接形式时,按照图一截图11G101-1说明,需要在纵筋搭接区箍筋加密,请问加密范围是如图二的 两个红色搭接范围 还是指 整个黄色范围?2、软件是否内置按照图集计算搭接处的箍筋加密?是否可以调整?梁的搭接区呢?
请问一下,板负筋的布置范围的确定
请问一下,板负筋的布置范围的确定,想这2张图,第1张图的负筋是布置到中间的还是布置到下面的(如果布置到下面,下部的左边是不是多了钢筋,那里是没有板的),第2张图,下面这根c8-150两端标注900的负筋是布置到中间的,还是贯通布置到上面的?求学霸来解释下,顺便求板负筋的布置范围的确定(就是负筋在遇到这些情况布置范围的确定方法)
梁申入三桩承台要不要加箍筋
三桩承台面标高是 -0.2,配筋如下图,梁标高为0.00。。 从软件上看,梁申入承台里的范围没有箍筋,但是监理硬要在这个范围上加箍筋,如果加的话是按加密还是非加密。。。设计要求规范是03G101的问题补充:该承台没柱的,还有二十公分就是板。。规范上有没有相关的说明。。
在线提问有关钢筋的
有关钢筋的问题 1..无论是抗震还是非抗震,墙上柱还是梁上柱只要是搭接就要加密,其他连接都不加密。这句话对吗?要求说明理由 2.什么叫嵌砌填充墙? 3.03G101-1第40页只适用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密区范围,那么计算时对于芯柱,框支柱的箍筋加密区范围又应怎样确定呢? 4..03G101-1问题第37页,柱顶纵向钢筋构造(一)中,如果BC两种情况同时出现,即当顶层为现浇板,其砼强度等级≥C20, 板厚≥80时,柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%,那么我们应按照哪种情况去计算呢?