wenshuai0513 2008-07-20 17:04:12 | 天津市 其他专业 | 1304查看 9回答
梁的外边有600宽的挑檐板,图纸上标的负筋为梁的内
梁的外边有600宽的挑檐板,图纸上标的负筋为梁的内边线1800,而负筋在挑檐处也布置了,负筋布置到挑檐板外边,我只设置了单边标注,在不设置双边标注的情况下,怎么布置负筋
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:在受力筋里新建跨板筋处理即可,可以看一下文字帮助说明。
2008-07-20 17:09:18
-
方法有多种看你认为哪种方法方便,按梁布置,画线布置,按圈梁布置都行,
2008-07-20 17:06:28
-
你可以把它看成是挑檐板的面筋,在受力筋那儿定义,下面有一行调整长度输入伸出板的长度就可以了
2008-07-20 17:08:11
-
你最好用画线布置的方法,比较准确的
2008-07-20 17:09:53
-
使用跨板受力筋,单边标注1800或1800+半梁宽,采用自定义范围布置。
2008-07-20 17:10:13
-
在不设置双边标注的情况下,怎么布置负筋:选中布置好的单边标注筋,根据图纸要求,再输入两边的长度就可以了
2008-07-20 17:12:11
-
答:那些不用考虑,你可按构件进行布置,比如:梁,软件会自动考虑的
2008-07-20 17:14:24
-
你设单边标注也可设两边标注,主要是找到可画的支座,找正确了两种方式都可以的
2008-07-20 17:31:44
-
在不设置双边标注的情况下 布置好你建的负筋 然后点选进行改动 长度减去保护层
2008-07-20 18:02:51