• 线槽/桥架敷设电缆/电线的问题?

    穿刺线夹

    多芯软导线

    请问:

    1、电缆走管/线槽/桥架敷设,定额都是套电缆敷设定额,不是套线槽走线吧?

    2、电缆穿刺线夹执行电缆头编码列项,定额套电缆头还是分支器?

    3、电缆单芯16mm2以上套电力电缆,以下套控制电缆;≥5芯的定额要*1.3;单芯≥16mm2的电缆头*1.56;所有电缆的工程量*1.025。对不对?

    3、BV-4*2.5mm2 线槽敷设时,定额需要勾选四芯选项吗?还是附注里面指的是多芯软导线的芯数?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、电缆定额不分配管、桥架,是综合考虑的

    2、分支器

    3、根据定额解释自己确定

    4、BV是电线,要套电线的定额。包括第3问中的第一句话,首先要确定是电线还是电缆,再确定定额,不然就会出错。

    2020-06-05 11:36:45 

  • 1、电缆走管/线槽/桥架敷设,定额都是套电缆敷设定额,不是套线槽走线吧?---套电缆敷设定额

    2、电缆穿刺线夹执行电缆头编码列项,定额套电缆头还是分支器?--定额套取电缆绝缘穿刺分支器安装

    3、电缆单芯16mm2以上套电力电缆,以下套控制电缆;≥5芯的定额要*1.3;单芯≥16mm2的电缆头*1.56;所有电缆的工程量*1.025。对不对?--电缆电缆和控制电缆不一样。电缆电缆需要乘以系数。控制电缆不需要乘以系数。具体看当地定额规定。

    3、BV-4*2.5mm2 线槽敷设时,定额需要勾选四芯选项吗?还是附注里面指的是多芯软导线的芯数?---查看下定额说明确认下。应该是附注里面指的是多芯软导线。


    2020-06-05 11:37:18 

  • 回答:

    1、定额中,电缆不区分穿管还是桥架敷设,均套用电缆相应子目;

    2、定额中有分支器的,套用分支器子目;

    3、本条所述规定各个地区不一样,要根据具体地区定额规定执行即可,定额说明里都有相关说明;这个电缆工程量*1.025是计算规则的一部分,即电缆的驰度系数为电缆总长度的2.5%;

    4、BV-4*2.5,,这个导线是单芯导线,4代表四根,总工程量应为单根延长米,套用照明导线子目;答疑解惑


    2020-06-05 11:39:44 

  • 1、是的

    2、电缆头

    3、是的

    4、4芯

    2020-06-05 12:35:53 