• 电线出桥架后敷设方法

    电线从桥架出来时穿管走,可桥架是梁下300mm安装,那管子是再往上走,敷设在现浇板里吗?那怎么走啊,就悬在空中?还是管子再往墙上走,再引往现浇板?

    问题补充:我这还有吊顶,那我管子怎么走?灯具怎么接呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,管子从桥架出来后直接引上至顶板,走顶板的,如果有吊顶,那么你的桥架也应该在吊顶里的,所以不影响美观的。

    2012-08-23 10:02:38 

  • 一般情况是用金属软管引到现浇板顶上的,也有直接引到墙面上的,明敷设。

    2012-08-23 09:47:57 

  • 电线从桥架出来时穿管走,桥架是梁下300mm安装,一般电气配管管子是与桥架高度一致水平安装到墙边。防爆线管是向上贴天棚混凝土板面安装。

    2012-08-23 10:24:12 

  • 敷设方式为:线出桥架--管内沿墙暗敷---下至地面(现在通常都是暗埋管,如果未名配管,则是沿墙明配,走向跟暗埋管差不多) 若有吊顶,也是桥架在吊顶里面敷设,管子是出桥架一般沿墙暗敷下来,若有灯具,具体管线的布置得看配电箱接线图、平面图,看该回路出来的管线要求走桥线槽配线还是管内穿线

    2012-08-23 11:09:57 

  • 看具体设计,有吊顶的用软管同暗配管连接,没有的暗配管直接配到桥架上方 到灯具的用软管

    2012-08-23 11:15:51 

  • 电线从桥架出来时穿管走,可桥架是梁下300mm安装,在吊棚里那管子应该作吊杆吊装

    2012-08-23 15:21:34 

  • 好像见现场直接从桥架内接管的,然后分别接到各个需要接管的地方