• 在板的配筋图中板负筋在标注时一般的图纸上都只有1个

    在板的配筋图中板负筋在标注时一般的图纸上都只有1个数字标注在上面啊,它并没有标明其长度是从那里开始。那么请问在常规情况下 单边标注的板负筋(位于板的外边线上的板负筋)的标注长度一般是从支座内边线开始还是从支座外边线开始?而双边标注的板负筋(位 于板的内边线上的板负筋)一般情况下其标注长度是否含支座宽度呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不论是单边标注还是双边标注,你用眼睛是看不出来的,可以用尺子量一下,用比例尺来计算一下,如果含支座,比如是从轴线往外为标注尺寸,你可以在计算设置中把是否含支座选择“是”,如果是从支座内边线往外为标注尺寸,你在计算设置中选择“否”,如果不含支座,在计算的时候是用标注长+支座宽-保护层+两个弯折,公式可以在计算设置中自己设定。你在定义之前,在计算设置中设置好,在定义的时候,这一栏就是灰显的,不用一个个再设置了。在画上去后,你汇总计算,编辑钢筋中看一下计算过程就明白了。

    2008-07-21 16:04:37 

  • 这个问题是你要自己设置的,在计算设置里的板负筋那儿有这个设置,而且在板负筋定义里也有这个选项,根据情况自己进行选择,然后画在图上,汇总计算可以看到哪一种布置是你需要的

    2008-07-21 15:58:42 

  • 这个要看设计说明,说明上一般会明确这点

    2008-07-21 15:59:37 

  • 你说的问题只是设计人员的习惯问题,你可以找设计人员问,也可通过图纸来判断,比如:他标注的是负筋两个弯勾之间的长度就表示负筋的长度,如果是轴线至负筋另一个弯勾的长度就表示支座轴线的长度,如果是墙内皮至负筋另一个弯勾的长度就表示支座内边线长度。

    2008-07-21 16:06:40 

  • 我认为设计人员标注的负筋长度不规范,你应该问一下设计人员,他所给出的长度到底从哪里算起,这样才能根据该长度设置是否从支座中心算起或者是否包括支座宽度。

    2008-07-21 16:12:30 

  • 这个你要结合图纸~~ 修改属性就可以了~

    2008-07-21 17:32:56 