• 均压环和钢铝窗接地

    均压环这是不是每层设置均压环,然后每层的空调板与门窗也要和均压环可靠连接。均压环为每层建筑的外轮廓,钢铝窗接地就是数数个数就行吧。

    2020-06-20 12:41:58 补充

    均压环工程量为每层建筑的外轮廓

    2020-06-20 12:49:22 补充

    母线还有这个图片,人工接地极是不是就是在-1层(地下就1层)沿着建筑外墙轮廓量一圈就行了。相当于接地母线,需要乘以3.9%。对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、描述正确。

    二、描述正确,但工程量不能乘以系数3.9%,这一点上北京定额与全统定额、外省市定额不同,已经含在定额子目中。即;100米的接地母线安装是按103.9米核算的人材机费用,以及103.9米的的镀锌扁钢费用。

    首次提交 2020-06-20 15:42:28  最近修改2020-06-20 15:43:52 (修改过1次)

  • 1、均压环是建筑外轮廓,门窗接地是数个数

    2、人工接地计算接地母线长度即可,需要乘1.039

    2020-06-20 13:07:26 