• 防雷接地的均压环是什么

    防雷接地中以建筑物主筋作为引下线,基础地梁作为接地母线,图中和说明中没有说到圈梁和引下线的连接,那么均压环还需要每层都圈梁都要算一次吗?引下线与接地母线的焊接处是不是数引下线的个数乘以柱内主筋数
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

    2017-06-13 16:36:02 

  • 均压环每层都需要计算的。引下线与母线焊接点=引下线个数,不需要乘柱内主筋数。望采纳

    2017-06-13 16:36:31 

  • 首先确定你的工程是几类建筑,一类30米,二类45米,三类60米。达不到此要求是不用考虑的。 看图纸上的引下点即可

    2017-06-14 08:18:16 