• 我的工程是这样的:负一楼底标高是-3.6米,基础底

    我的工程是这样的:负一楼底标高是-3.6米,基础底标高是-8.5米,基础的高度是0.8米,基础上有一段3米的短柱,底标高-7.8米截面0.9*1米,在上面还有一段柱截面0.4*0.5米,底标高是-4.8高度是1.2米,我不知道应该怎样计算这两截短柱的钢筋?如果在基础层里计算它的竖直筋就只有0.8米,在负一楼计算里计算它的竖直筋就有3.6米,请问应该怎样计算?谢谢.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    总高度有点不对,8.5-3.6=4.9 0.8+3+1.2=5 相差0.1米,在什么位置,在计算柱钢筋时,因柱截面变化,要多设置一个楼层,设置为-1层,高度3.6米,-2层,高度1.2米,基础层高度3.7米,布置基础,在基础上布置0.9*1的柱,在-2层上布置0.4*0.5的柱,0.9*1的柱钢筋若伸到-2层,纵筋前要加*号,这样计算钢筋就正确了。

    2008-07-25 16:56:16 

  • 我看了你的问题我觉得你说的是基础的短柱钢筋的计算 你可以直接在基础里花的

    2008-07-25 16:43:43 

  • -1层为3.6米,基础为0.8米,那么正负零以下才到-4.4米啊,那么-8.5到-4.4相差-4.1米是什么哪?如果还有一层那就应该是-2层了,柱子布置应该是分层布置,如果在一层有两个断面那就在分层墙里面设,如果是层与层之间的断面不一样,只需要按不同断面布置上就行了,柱是通长计算的,分层时会自动算搭接的.

    2008-07-25 16:46:13 

  • 应该在短柱高度范围建立一个层,问题就解决了

    2008-07-25 16:48:11 

  • 基础层高设置成4.9米,再注意你的柱筋是否伸入基础。用柱底标高控制它的基础主筋长度。等到图形算量时再按柱底标高改为-7.7米。

    2008-07-25 17:03:56 