luckyqq 2020-06-28 16:24:44 | 黑龙江省 安装 | 1625查看 2回答
直埋保温管的弯头(现场制作)需要单独套定额吗?
1、直埋保温管的弯头(现场制作)需要单独套定额吗?还是只算管长就可以了?(黑龙江省定额直埋保温管里不含管件数量)
2、弯头两侧的管道接口用不用套定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、直埋保温管的管件,只有弯头(成品带保温的弯头),需要套子目另行计算。如果是现场制作的问题,不用单独计算,但弯头两侧的管道接口焊缝处的现场聚氨酯发泡保温,需要另行计算。
二、其它管件(三通、四通、大小头),不套子目另行计算。含在直埋保温管安装的子目中。三通、四通、大小头的管道接口焊缝处的现场聚氨酯发泡保温,需要另行计算。
2020-06-28 16:38:54
-
你好,需要单独套管件定额的,接口不需要套。
2020-06-28 16:27:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看