• 直埋保温管弯头保温套定额

    1、采暖管道套直埋保温管定额1-489后,是否还应该套取保温接口子目5-748,每个弯头处计算两个保温接口子目?

    2、直埋保温管的弯头为购买的焊接弯头(直埋保温管定额内不包含管件数量),在现场后制作的弯头保温,这样的情况弯头应该怎么套取定额?


    执行黑龙江省定额2010

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、对,计算两个保温接口的子目。

    2、套,现场聚氨酯发泡保温的相应子目。

    首次提交 2021-04-13 10:41:56  最近修改2021-04-13 10:41:56 (修改过1次)

  • 你这管道是哪里的管道?   正常套安装采暖的定额是含管件的  如果是外网  市政有管件的定额

    2021-04-13 08:43:13 

  • 单独套管件定额后,每个弯头处需要计算保温接口2个。

    2021-04-13 08:43:53 