luckyqq 2021-04-13 08:35:27 | 黑龙江省 安装 | 4569查看 3回答
直埋保温管弯头保温套定额
1、采暖管道套直埋保温管定额1-489后,是否还应该套取保温接口子目5-748,每个弯头处计算两个保温接口子目?
2、直埋保温管的弯头为购买的焊接弯头(直埋保温管定额内不包含管件数量),在现场后制作的弯头保温,这样的情况弯头应该怎么套取定额?
执行黑龙江省定额2010
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、对,计算两个保温接口的子目。
2、套,现场聚氨酯发泡保温的相应子目。
首次提交 2021-04-13 10:41:56 最近修改2021-04-13 10:41:56 (修改过1次)
-
你这管道是哪里的管道? 正常套安装采暖的定额是含管件的 如果是外网 市政有管件的定额
2021-04-13 08:43:13
-
单独套管件定额后,每个弯头处需要计算保温接口2个。
2021-04-13 08:43:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看