• 基础梁和桩承台钢筋搭接、锚固长度问题

    1、 图纸中梁跨上部贯通钢筋分别为5C25和7C25 5/2,当7C25 5/2的下排钢筋伸至另一跨时的锚固长度是参照la还是lae?锚固长度的支座是柱子还是承台?图中黄圈

    2、图纸中同根梁,一跨高度为400*700,一跨为400*800(集中标注),梁顶齐平的情况下, 底部会有10cm的高差,此时底部非贯通纵筋的设置问题,在16g101-3的79页中给出了非贯通 筋的设置方法,但是现场做出的却是断开加锚固长度(图片白圈),也不知道可以不可以,如果可以,锚固长度的取值按la还是lae?请各大神指点指点。

    非贯通筋

    桩

    答疑解惑


    2020-07-02 10:13:15 补充

    补充底部非贯通筋细节图片

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 二排伸入支座一个LA就行了,因为基础梁不用抗震