• 关于JZL遇到承台,梁纵向钢筋锚固长度和箍筋计算范围

    广联达基础梁遇到承台, 支座尺寸默认是承台的全部尺寸,如图一/问题一:上下纵筋左右锚固都是按1200mm计入的,是否合理?箍筋除了净长段1950计算了,锚固承台段的长度也算了箍筋是否合理?

    上下纵筋

    图二/问题二:把ZJL类别换成承台梁,上下纵筋左右锚固是按实际绘图计入的,我画到了承台外边线也只计算到承台外边线,但基础梁有要求是画到承台中心线吗?但是箍筋除了净长段1950计算了,锚固承台段的长度也算了,箍筋不管是基础梁还是承台梁承台范围都算了钢筋,是否合理?承台梁

    问题三,这种梁的钢筋(纵筋和箍筋)应该怎么设置才是符合图集要求的(16G101-3第79页也看了  没有看明白)?

    问题四:这种梁的钢筋,施工现场一般是怎么做的,与图集是吻合的吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个类别,你改成基础联系梁