-
苍穹黙蓝 2020-07-06 08:00:15 | 山东省 安装结算审核 | 622查看 2回答
关于系统调试紧急求助!!!!
合同附件的编制说明中有这么几项,
1、电气配管中不穿线的清单项目,配管报价中应包含穿钢丝。
2.一般穿墙套管报价应综合考虑到管道中,一般套管不再单列清单项目。
3.工程发生的系统调试调整,接地调试,车库洞库、采暖系统调整调试调整类型均应包含到综合单价中不再单列项。
4.综合单价报价为全费用单价,除去措施费外,措施平米费平米包干。
审计根据以上几条给我们审减了,1、甲指分包的弱电中的穿引线。2、图纸中标明使用防水套管的穿露台、空调板和管井的管道套管。3接地网调试费和交流供电系统调试。
请问:
1、穿引线在配线的定额中,这样审计是不是应该把穿引线的钱在分包处扣除,给我们?
2、根据图纸安装的防水套管真的要不回来了么?
3、接地调试我们没有取费和接地网调试也不给了么?交流供电系统调试也不给么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、正常情况配管预埋是需要穿引线的。不过不穿需要扣除材料中的引线。
2、一般穿墙套管为一般钢套管。一般钢套管主材是钢管或者无缝钢管。但是不应该综合考虑到管道中。
3、调试费如果想争取到,可以提供现场调试资料或者调试费用单提供下。可以争取过来。或者查看合同是否包含调试费用。
2020-07-06 08:12:32
-
做管的一方穿铁丝。
2020-07-06 09:29:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看