• 关于电气送配电系统调试计算?

    住宅、车库电气送配电系统调试如何计算工程量 ,以落地式配电柜计算还是以有仪表的配电箱计算系统调试费用?或其他计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第2.11.5条 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中有仪表、继电器、电磁开关灯调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电类设备等已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试工程量。

    2013-06-01 06:26:09 

  • 送配电系统调试是指建筑物设有配电室(所)的配电系统,其中同时设有空气短路器、控制仪表、电流互感器、继电器、电磁开关等器件的配电箱、屏、柜;未设配电室的公用、民用建筑物,每设一处进户电源为一个供电系统,且必须具备空气短路器的配电箱,方可套用一次系统调试定额。送配电系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全部调试工作。

    2013-06-01 19:19:00 

  • 应该以有需要调试的仪器仪表或设备计算。

    2013-06-01 00:29:22 

  • 送配电设备调试中的1KV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验,瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    2013-06-01 06:38:02 

  • 送配电设备调试中的1KV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。参考一下吧

    2013-06-01 09:10:24 

  • 宅、车库电气送配电系统调试如何计算工程量 ,以落地式配电柜计算还是以有仪表的配电箱计算系统调试费用?或其他计算? 答:“送配电设备系统调试,适用于各种供电同路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电同路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该赞用。