• 问题1:从CAD导剪力墙暗柱,一般按识别柱进行导入

    问题1:从CAD导剪力墙暗柱,一般按识别柱进行导入。因为软件把所有的柱都认为是框架柱,所以还要把框架柱改成暗柱。问题是所有的“一字型”暗柱识别后,框架柱只能变成端柱,不能变成暗柱,如何操作? 问题2:因为软件从CAD导剪力墙暗柱后,把这些柱都认为是多边形自定义柱,不是参数化柱,这样的话输入箍筋、拉筋很麻烦。它们的尺寸要把截面减保护层,需要人工计算一次,有没有简便方法? 问题3:如果一个建筑某上下两层构建是变截面,所有构建上下位置都对应,就只是截面变化,相应的引起钢筋数量和尺寸的变化,要是再自己去CAD导一边的话,那所有的钢筋信息要重新输入。可否截面尺寸我用CAD识别,钢筋信息复制下层(这样的我不用新建钢筋了,因为修改下层钢筋相对比较方便)。如何操作!谢谢大家指教。最好附图!在线等!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一、问题二同时解决:一般情况下暗柱不用CAD导,而是在你的剪力墙绘制完毕后---绘制暗柱选用“自适应绘制”---然后拉框选择所有墙体,此时需要暗柱的部位都已经显示画好了,你再根据实际图纸要求修改各种暗柱的属性就可以了,这种方法经过实践的,比你画图或者将导图后再将“柱”转换成“剪力墙暗柱”快的多 问题三:在钢筋算量中,地下室或首层筋插入基础、柱变截面、梁变界面等构件的问题,软件的“计算设置”中都已经按照标准图集设置过了,所以你需要做的就是将所有构件画上去就可以了,针对你的情况,你上层的构件完全可以从下边一层复制,再到上一层修改相应的构件信息就可以了,此时你要用到“反建构件”操作了:选中同种属性的构件后---点击“属性”--按照黑色、名称、蓝色的顺序修改就可以了。原因:你要是在定义构件中修改相应信息的话,你实际的图形属性还是默认的原来的信息,那样算出来的结果是错误的。 希望对你有所帮助。 还有不明白的地方,请再联系。

    2008-07-30 17:32:07 

  • 你觉得导柱后在手工扣减保护层输入箍筋的方法 不直接建参数化柱更快吗? 建议直接建不用导

    2008-07-30 17:08:52 

  • 问题1:从CAD导剪力墙暗柱,一般按识别柱进行导入。因为软件把所有的柱都认为是框架柱,所以还要把框架柱改成暗柱。问题是所有的“一字型”暗柱识别后,框架柱只能变成端柱,不能变成暗柱,如何操作? 答:在框架柱定义构件里直接修改暗柱的属性为“暗柱”,然后切换界面到暗柱定义构件里,你就发修改后的柱自动就归类到暗柱里了,至于一字型的暗柱不方便修改其柱子类型,那么你可以自己定义重新绘制一下,一字型的绘制起来也比较简单 2、箍筋计算不是太难,要么你自己定义,要么导入暗柱自己算一下箍筋的尺寸 3、只复制钢筋而不复制图元,在钢筋软件里暂时还实现不了。除了板钢筋可以这样,但在复制板钢筋的时候,你还是要先绘制好板,才可以从其他楼层复制板钢筋过来

    2008-07-30 17:12:07 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题