• 1、框架梁两端支座为带暗柱的剪力墙,暗柱200*4

    1、框架梁两端支座为带暗柱的剪力墙,暗柱200*400,在计算梁柱节点锚固时,其只以暗柱为支座计算锚固,也就是说,是按照 400-25+15d来计算锚固,而实际工程中,应该是带端柱只要剪力墙可以满足直锚,就应该算直锚,也就是说,梁钢筋可以穿过暗柱伸入剪力墙而直锚。软件不能实现。 2、为什么c40剪力墙和c30梁,在算锚固时,是按照c30的梁来计算的,而不按照c40砼计算,梁是锚固在剪力墙中的,应该按照c40计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、框架梁两端支座为带暗柱的剪力墙,暗柱200*400,在计算梁柱节点锚固时,其只以暗柱为支座计算锚固,也就是说,是按照 400-25+15d来计算锚固,而实际工程中,应该是带端柱只要剪力墙可以满足直锚,就应该算直锚,也就是说,梁钢筋可以穿过暗柱伸入剪力墙而直锚。软件不能实现。 回答:我也遇到这种情况,你只有修改支座或设置为一个锚固长度,在大多情况下才这栏处理。这也要争分钢筋规格。 2、为什么c40剪力墙和c30梁,在算锚固时,是按照c30的梁来计算的,而不按照c40砼计算,梁是锚固在剪力墙中的,应该按照c40计算。  回答:应该按照c40计算,软件设置是错误的,其实如你是施工单位用不着提出,因为可以增加锚固长度。

    2008-08-04 20:43:25 

  • 1、对,在软件中柱是梁的之座,我也是发现了这个问题。 2、梁的砼是C30,应该是按C30砼来进行计算锚固的。

    2008-07-31 09:12:04 

  • 这个软件做预算没有问题,要是指望他下料还是算了吧,那个东西跟经验和统筹学有莫大联系,是任何软件都实现不了的

    2008-07-31 09:16:34 

  • 我公司主要生产橡胶止水带、HPZ遇水膨胀止水带、钢边止水带、闸门水封、SR柔性填料、SR底胶、三元乙丙复合盖板、封边剂、止水橡皮、BW止水条、桥梁伸缩缝胶条、聚乙烯泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨酯建筑密封胶、GPZ盆式支座 桥梁支座、网架支座、桥梁伸缩装置、预埋注浆管、半圆排水管、高强度聚氨酯防水涂料、橡胶止水构件、桥梁充气芯模、土工布、透水软管等土工材料等产品。产品主要用于水利水电工程、隧道、地铁、污水处理厂、垃圾填埋场水库以及混凝土工程的施工缝、变形缝等是国内工程橡胶、防排水材料制品的厂家之一。139-3280-3532

    2017-09-10 09:49:30 