    1、框架梁如果遇到剪力墙和暗柱时 直接画上去。 2、框架梁的支座在剪力墙或者以暗柱为支座,软件会自动处理;

    2009-04-06 19:54:19 

  • 直接画上去 软件会自动处理

    2009-04-06 19:43:24 

  • 暗柱是剪力墙的一部分。框架梁按施工图纸标高绘制就行,框架梁与暗柱符合03构造图集要求即可。

    2009-04-06 19:53:36 

  • 梁是以暗柱为支座的,梁钢筋锚入暗柱内一个锚固长度。 你可以查看一下计算结果是不是这样。

    2009-04-06 19:53:49 

  • 如果仅算钢筋,两种画法均可;若要计算砼工程量,则只能画在暗柱上 。

    2009-04-07 15:50:57 

  • 两种情况: 1、如果剪力墙与框架梁垂直,则从剪力墙轴线到轴线,软件会自动识别支座宽度; 2、如果剪力墙与框架梁是同一轴线,则框架梁在剪力墙中是直锚的;既使有暗柱,也是直锚的,暗柱只是剪力墙的加强带,不能成为框架梁的支座 3、如果剪力墙与框架梁是同一轴线时的画法:以剪力墙端点为起终点画梁,汇总计算后,在编辑钢筋界在,去掉弯折,增加2个直锚长度。

    2009-04-06 20:03:49 

  • 这种情况,应该看图纸设计梁的支座在哪,你可以把哪设为支座,把不是支座的删掉。

    2009-04-07 07:57:42 

  • 可以直接画上去