• 一个梁中有三跨,集中标注中无抗扭钢筋标注,其中两跨有原位标注抗扭钢筋,根据

    结构说明,该梁满足生成梁侧面钢筋,但是选择自动生成抗扭钢筋时,软件对于第三跨无原为标注抗扭钢筋的跨无法生成抗扭钢筋,这中情况只能手动处理了吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2020-07-12 09:31:38 

  • 这不能自动生成,需要原位标注手动输入的。

    2020-07-12 09:32:17 

  • 好像可以生成,我查看了局部的能生成,把板画上后再试试

    首次提交 2020-07-12 09:36:59  最近修改2020-07-12 09:41:33 (修改过1次)