• 输入输出模块

    防火分区立管

    请问输入输出模块是按照平面图计算还是系统图? 例如平面图的防火分区一有6个火灾警报扬声器  系统图上面显示先连到了输入输出模块再到火灾警报扬声器  平面图只有火灾警报扬声器  是不是1个火灾警报扬声器需要一个输入输出模块的? 如果需要,请问平面图没有输入输出模块 需要量一点水平吗?或者需要立管吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问输入输出模块是按照平面图计算还是系统图? 例如平面图的防火分区一有6个火灾警报扬声器  系统图上面显示先连到了输入输出模块再到火灾警报扬声器  平面图只有火灾警报扬声器  是不是1个火灾警报扬声器需要一个输入输出模块的? 如果需要,请问平面图没有输入输出模块 需要量一点水平吗?或者需要立管吗?


    答:1、理论上平面图与系统图的数量是要对应的,是相等的。

    2、广播都是智能的,自带地址编码的,不需要模块转化的

    3、如果实际需要墙壁安装的都需要计算立管的

    首次提交 2020-07-13 15:28:42  最近修改2020-07-13 15:29:45 (修改过1次)

  • 严格意义上来说。

    无论是平面图还是系统图设置应该是合理一致;

    如果出现冲突建议在未结算之前,即施工过程中就进行图纸答疑进行明确在纸面。

    避免后续结算审计不必要的麻烦。提高审核效率。

    2020-07-13 15:29:46 

  • 平面图上 没有,就只有1个,因为系统图上 也只有1个模块。管线要按平面图上 的线条尺量。

    2020-07-13 15:49:20 