• 输入输出模块

    出模

    请问这个输入输出模块是给四个吗  平面图上面一个模块都没有

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按图示是四个输入输出模块,即使平面图上没有,你也要记取这个输入输出模块的工程量


    我个人猜测你所说的平面图没有是指在消防报警图纸的平面图里,只有防火阀的图例而没有I/O的图例,

    这样就是记取一个输入输出模块,而不用记取防火阀,因为防火阀在暖通图纸中已经记取了

    2020-11-17 15:51:55 

  • 看看非消防电源箱有几个

    每个箱子应该都有一个模块

    2020-11-17 15:51:25 

  • 请问这个输入输出模块是给四个吗  平面图上面一个模块都没有


    答:是在四个配电箱之内的,是计算四个的,平面图中没有,请设计完善

    2020-11-17 16:33:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: