豫行侠 2008-08-08 20:20:31 | 天津市 土建算量GCL2013 | 451查看 17回答
算量时剪力墙上连梁标高错误提示2
短肢剪力墙上高出结构层层高的连梁(如:一层结构标高3m,连梁顶标高高出结构标高0.9m)在算量时提示标高错误如何解决?
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你结构层高才3M,而你的连梁高就超过层高0。9。在现在的GCL8。0程序中,构件标高不能超过层高的。对你你的工程。超出部分应该在上一层去做构件。那样才行的。你应该在上一层中定义此连梁,连梁的起终点标高为上一层的地地面标高+超过部分0。9。 如果是2008图形。那可以这样做。
2008-08-08 23:20:14
-
在图形软件中,不允许构件跨层高,如果你是跨层连梁 ,那么连梁应该在上一层输入,在钢筋软件中标高是开放的,可以修改标高输入。
2008-08-09 09:45:17
-
你还是快点处理你的问题吧 不然就要扣分了
2008-08-09 10:31:54
-
建议合法性检查?
2008-08-08 20:26:31
-
图形算量8.0构件不允许跨层高,一般处理方法是分两层处理,即在二层再设一梁宽*0.9m的连梁,画到该位置即可,注意到钢筋中再改回来。
2008-08-08 20:29:20
-
图形算量8.0不允许超当前层标高 你的梁的 解决方法 1个是把梁分开 超出部分在分层2里去做, 要么去下一层里去做。 别超标高就可以。 2 你可以利用代码 定义构件时候把0.9去掉 在代码里把他加回来。
2008-08-08 20:32:17
-
合法检查
2008-08-08 20:41:34
-
1、在图形算量里。不要输入连梁(不必考虑)。只是为了计算钢筋而设置连梁而已。 2、在钢筋算量里,分别输入门窗洞口高宽、距地高度、连梁相应尺寸即可。不受高度限制。
2008-08-08 20:58:06
-
你可以在上一层来处理你的构件
2008-08-08 21:09:02
-
可以一个一个查看输入的量,不对的改过来。
2008-08-08 21:58:47
-
分两个楼层去处理、上一层用QL 去画,这样混凝土量和模板的接触面积都不影响。
2008-08-08 22:12:15
-
在层高处划断,高出部分画在上一层吧。
2008-08-08 23:01:20
-
该梁分两次画入,在本楼层画出该梁底标高到楼层顶的高度,超过部分在上一层楼层底标高上画(分层画)
2008-08-09 00:22:37
-
短肢剪力墙上高出结构层层高的连梁(如:一层结构标高3m,连梁顶标高高出结构标高0.9m)在算量时提示标高错误如何解决? 回答:图形8.0要求构建顶标高不能超出本楼层标高,所以连梁顶标高高出结构标高0.9m要在其上层画,也就是分两层画
2008-08-09 06:50:50
-
1、在图形算量里。不要输入连梁(不必考虑)。 2、在钢筋算量里,分别输入门窗洞口高宽、距地高度、连梁相应尺寸即可。不受高度限制。
2008-08-09 06:57:41
-
2008GCL图形可以解决此问题,GCL8。0图形算量是要把高于楼面的0。9米要在上一层分层2中画出,画好后改革标高即可。
2008-08-09 07:25:52
-
重新设置连梁属性,再计算
2008-08-09 08:35:31
-
你好:钢筋2009画完结构图后导入图形算量2008中怎么只有柱、梁、板、连梁的模板量,剪力墙只有混凝土体积,没有剪力墙模板量,我需要剪力墙模板量,请问如何操作?
-
你好:我地处天津市,我用钢筋2009画完结构图,导入图形算量软件中计算出来的结果只有柱、梁、板、连梁的模板量,怎么没有剪力墙的模板量呢?请问如何才能算出剪力墙的模板量?
-
剪力墙画图时是不是一定要画暗柱,(我不计算钢筋),如果不画柱 在布置连梁时,如果布置到轴线中,那墙和梁重叠的部分都记算成梁了,那如果不想画柱,在布置连梁时,是不是就布置到墙边,不能画到轴线处?
-
这个工程属于框架剪力墙结构,层高4.8米,中间布置一道圈梁,在用广联达图形算量时圈梁与梁在平面的同一位置时,标高不同,怎么能看到圈梁呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看