在结构说明中说底筋相同的相邻板跨施工时底筋可以直通
在结构说明中说底筋相同的相邻板跨施工时底筋可以直通,我想知道我们在画图时都会自动生成最小板,这时布置底筋时应如何处理,当然是在图上没画只在每层的说明中说 :未注明的底筋为 a10-200的情况,(比如地下室板经常会这样说明),这时我们用考虑把几块相邻板合并在布置底筋吗?如果需要要怎么判断把哪些板合并呢?问题补充:大家好!我可能没说太清楚,有好多朋友回答的不是我想问的,我知道如何合并板,也知道应该按图纸上画。但现在图纸上只说未注明的板都按a10-200布置,我想知道这时应如何判断把哪些板合并画上一根底筋。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以用多板或自定义板块布置板钢筋就通长布置了。
2008-08-09 09:19:56
-
方法1你可以不用自动生成板块的功能 直接绘制一块板,再布置钢筋 但是这样费事。 2 你可以在布置钢筋的时候 选择多板布置 那样可以布置成通筋 值得注意的是 有回字型内是不让布置板的钢筋的
2008-08-09 09:25:27
-
如果板厚相同就可合并,只有一个板厚就把它全部合并一次布筋即可。
2008-08-09 09:26:02
-
1.标高是一样的板. 2.板厚度是一样且相邻的板.
2008-08-09 09:33:44
-
画构件时直接选择多板布置然后选择多板范围,就可以在你选择的多板范围内布置成通长筋了。既然在说明中说可以布置通长筋,那作为施工单位为施工方便,可以合并单板按多板布置成通长筋。 你不是说了嘛,底筋相同的相邻板可以合并
2008-08-09 09:43:50
-
如果是图纸是通长的就应该是合并的
2008-08-09 10:03:50
-
图纸是通长的就应该是合并的,图是分的就画分的,图上是合的,就画合着的.
2008-08-09 18:19:20
-
不管施工怎么的,应该以依据为主,图是分的就画分的,图上是合的,就画合着的.