• 回路

    电井

    立管

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    这条7#回路是从地下室往上走的,走到一层电井时出现一条水平管到水井,但是到二层就没有水平管了,请问一下老师们这条回路怎么走的?

    2020-07-17 15:50:54 补充

    因为是一条回路,想问一下是立管是电井给一处,水井给一处,还是只给一处?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这条7#回路是从地下室往上走的,走到一层电井时出现一条水平管到水井,但是到二层就没有水平管了,请问一下老师们这条回路怎么走的?


    答:1、从配电线出来后后沿地下室顶板敷设到管井

    2、从一层管井出来到一层顶板敷设到左右两边管井

    3、从一层顶板出来的线路直接引上到二层管井,不需要水平管了

    2020-07-17 15:48:52 

  • 说明一层时此回路分线了,一条水井,一条电井,分开照明

    2020-07-17 15:47:57 