zy 2020-07-20 09:15:00 | 河南省 安装 | 5521查看 3回答
电动防火阀和防火阀的区别在哪里?电动指什么意思?是不是所有防火阀都需要执行调试?
如果设计中没有明确说是电动防火阀,是不是不需要执行此条子目?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火阀、排烟阀、正压送风阀,有电动与手动的区别。
电动的就计算调试费,手动的阀门不用计算调试费。
首次提交 2020-07-20 09:54:32 最近修改2020-07-20 09:54:52 (修改过1次)
-
防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。
电动防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式)
280度防火阀的都是电动的
首次提交 2020-07-20 09:22:43 最近修改2020-07-20 09:23:10 (修改过1次)
-
电动防火阀和防火阀的区别在哪里?电动指什么意思?是不是所有防火阀都需要执行调试?
答:防排烟上的除了板式风口之外都是电动防火阀,要靠电动装置关闭或者打开。
2020-07-20 10:06:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看