• 照明

    预留管

    ①请问这个东西是什么呢  图例没有  需要给距地多少连接吗

    ②新风机这个线路怎么计算呢

    ③预留PC25管至室外 是指只预留管不预留线吗  直接连到室外吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ①请问这个东西是什么呢  图例没有  需要给距地多少连接吗?

    答:新风机调控器。1.3米(与开关平齐)

    ②新风机这个线路怎么计算呢?

    答:按PC25的管,穿3根4mm²的BV电线,计算。

    ③预留PC25管至室外 是指只预留管不预留线吗  直接连到室外吗?

    答;按 PC25的电线管计算到室外1.5米处,电线不计算。


    2020-07-20 17:28:46 

  • 1、阳台上的应该是装空调的地方

    2、查看 系统 图

    3、只预留管即可  

    2020-07-20 17:10:33 

  • ①请问这个东西是什么呢  图例没有  需要给距地多少连接吗。答:新风机的开关,一般据地1.3~1.5米

    ②新风机这个线路怎么计算呢。答:新风系统的线路查看系统图。

    ③预留PC25管至室外 是指只预留管不预留线吗  直接连到室外吗。答:只预留预埋管。望采纳。

    图例


    2020-07-20 17:10:56 