阳光 2008-08-13 10:15:23 | 河南省 行业软件 | 859查看 17回答
送配电系统调试工程量计算问题2
送配电系统调试工程量如何计算?按照电表箱的个数计算对不对?如果一栋六层住宅共四个单元,且每个单元入口处都有一个电表箱,该工程的系统调试工程量就是4对不对?
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一栋楼有几个进户就计算几次
2008-08-13 10:38:30
-
送配电系统调试应该看你有几个进户系统,有几个算几个。不是按电表箱的个数算的。
2008-08-13 13:52:39
-
按电表箱的数量计算不对,因为各个电表箱也是连在一起的,不是相互独立的。应该按有几个进户计算电气调试的工程量。
2008-08-15 16:17:51
-
按照电表箱的个数计算对.
2008-08-13 10:19:55
-
你说的是对的,小住宅楼就是按电表箱的数量来计算系统调试的
2008-08-13 10:27:45
-
一栋楼好像只能计算一个送配电系统调试。
2008-08-13 10:28:31
-
是的,只要没有后续的电表箱,就按当前电表箱数量计算。
2008-08-13 10:34:08
-
武汉市按可调原件数量计算。
2008-08-15 10:27:15
-
根据电表箱内总电源进线回路计算,如一路只能计算一个系统调试费用
2008-08-15 11:01:11
-
送配电系统工程量按一栋楼计算一个系统调试,按电表箱数量计算不对。
2008-08-16 09:27:49
-
应该按有几个落地配电柜来计算系统调试的数量。
2008-08-16 11:52:10
-
按照电表箱的个数计算不对,每个电表箱至少计一个系统调试,如果分户箱有需要调试的元件,也可以计取。郑州市建设工程造价管理办公室07年12月出版的《郑州市2005年——2006年度建筑、安装、市政工程计价问题答疑汇编》中有解释。
2008-08-13 10:39:25
-
个人认为按电表箱的个数计算不对,应该是按照进户个数计算.像你这个楼,应该计算一次
2008-08-13 10:43:50
-
按电表箱的个数计算不对,是按照进户个数计算.也就是从箱变引来的各数
2008-08-13 11:20:08
-
一栋楼只能计算一次,不能按照电表数量计算.若一户安装一块电表,你能一户计算一次吗?一个电表后只挂一个灯泡,也能计算一次吗?
2008-08-14 08:19:56
-
按电表箱的个数计算不对.一栋楼只能计算一次
2008-08-14 16:31:05
-
一栋楼有几处进线就有几个系统、一般来说一处进线就是一个系统。
2008-08-14 16:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看