xuhongyan 2008-08-13 16:04:41 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 550查看 6回答
我在看梁图纸时经常能看到集中标注和原位标注的位置有
我在看梁图纸时经常能看到集中标注和原位标注的位置有2/3,4/2的字样,请问这是什么意思?有些梁只在一侧支座有支座筋,另一侧没有标注,这是代表这一侧没有布筋还是省略了没写?请各位指点.谢谢.
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2/3指的是两排筋,前面是第一排的筋数,后面是第二排得筋数,第一排在1/3净跨处截断,第二排在1/4净跨处截断,至于没有标注的支座处按集中标注的布筋方式
2008-08-13 16:11:45
-
你可以看看03G-101有的 /是上下排筋 没有写的就是不用改动的
2008-08-13 16:05:59
-
2/3表示两排钢筋,上排2根,下排3根。 支座钢筋一般在本跨的左支座标注后就不在下一跨的右支座标注了,因为即使你标注了,计算结果还是和没有标注一样的,你可以试验下。
2008-08-13 16:06:58
-
....... 集中标注的 是 整个梁的通筋
2008-08-13 16:07:40
-
我在看梁图纸时经常能看到集中标注和原位标注的位置有2/3,4/2的字样,请问这是什么意思?有些梁只在一侧支座有支座筋,另一侧没有标注,这是代表这一侧没有布筋还是省略了没写?请各位指点.谢谢. 答:原位标注的位置有2/3,4/2的字样表示此处的钢筋不是一排,/前面表示上排筋,/后面钢筋表示下排钢筋,中间支座处有支座筋,表示另一侧省略了标注。
2008-08-13 16:13:05
-
2/3表示上排2根钢筋下排3根钢筋,4/2表示上排4根钢筋下排2根钢筋,与有无支座无关。
2008-08-13 16:14:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看