• 消防电

    接线箱

    请问这个垂直主线 直接计算从负一消防控制室到顶层就可以了吗  再分别计算每层从端子箱出来的干线嘛

    2020-07-28 16:13:37 补充

    旁边的火灾吸顶扬声器 只连了负一层的接线箱  请问垂直方向是主线吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防垂直干线是多线制,水平支线是总线制。

    广播一根主线上去,各层的广播都接在这根主线上。

    首次提交 2020-07-28 16:41:11  最近修改2020-07-28 16:42:40 (修改过1次)

  • 对的, 望采纳。

    2020-07-28 16:10:06 

  • 请问这个垂直主线 直接计算从负一消防控制室到顶层就可以了吗  再分别计算每层从端子箱出来的干线嘛

    2020-07-28 16:13:37 补充

    旁边的火灾吸顶扬声器 只连了负一层的接线箱  请问垂直方向是主线吗?


    答:这个是总线制消防报警系统,直接从控制室到各层端子箱敷设

    2020-07-28 16:26:32 