乌拉乌拉 2018-09-07 12:34:15 | 安徽省 安装 | 2178查看 1回答
关于消防电接线问题
消防风机控制线是先接线到端子箱,然后每台风机再接到消防控制室,还是每台单独接到消防控制室,还是他们可以串联在一起接到消防控制室,消防电话也是这样的问题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防风机控制线是先接线到端子箱,然后每台风机再接到消防控制室,还是每台单独接到消防控制室,还是他们可以串联在一起接到消防控制室,消防电话也是这样的问题1.所有的线都是要先到本防火分区的接线箱内汇总,然后接到消防控制室。2.风机直启线每根都是独立的,不可以串联。3.电话线可以串联。。总线制的。
2018-09-07 13:06:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看