• 电缆的一个问题?

    配电箱

    标注

    各位老师晚上好,请教一个问题。

    第一幅图是户外配电箱进户内的线路图,第二幅是平面的标注。

    请问这俩是冲突还是说先穿PC再穿SC50?

    2020-07-28 18:04:34 补充

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不冲突。

    截图三是电缆分线箱的出线,到各个样板间去的,有PC塑料管,也有SC钢管;

    截图四是电缆分线箱的进线,从室外箱变敷设进电缆分线箱的,用SC100的钢管;

    首次提交 2020-07-28 17:28:45  最近修改2020-07-29 04:45:56 (修改过1次)

  • 上面图是出线,下面和平面图是进线,不冲突。

    2020-07-28 17:21:59 

  • 只能选一个,需要设计确认下。

    或者预埋SC,立管PC。

    首次提交 2020-07-28 17:22:54  最近修改2020-07-28 17:25:20 (修改过1次)

  • 各位老师晚上好,请教一个问题。

    第一幅图是户外配电箱进户内的线路图,第二幅是平面的标注。

    请问这俩是冲突还是说先穿PC再穿SC50?


    答:只能解释为一个室内,一个室外