284413390@qq.com 2020-07-29 17:33:20 | 贵州省 安装计价软件GCCP计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 5330查看 4回答
请教电缆芯数及如何选择定额芯数?
贵州16定额说明中‘’电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。‘’
请教大神,电缆芯数到底如何确定?
例 1、YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆还是两芯电缆?
2、YJV-4*35+1*16mm2 套定额是按四芯电缆还是五芯电缆?
3、YJV-3*25+2*16mm2 套定额是按三芯电缆还是五芯电缆?
争议出现的原因是,是否电缆都带一根地线,且定额芯数选择是否排除地线数量来计算?
2020-07-29 17:40:54 补充
遇到一部分人理解的是电缆都带一根地线,因为定额说明中三芯是(三芯连地),实际是四芯,有一芯是地线,需扣除地线数量来确定芯数。例YJV-3*10mm2电缆按照他们理解就是定额应该按两芯的套。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆
YJV-4*35+1*16mm2 套定额是按五芯电缆
YJV-3*25+2*16mm2 套定额是按五芯电缆。
2020-07-29 17:35:04
-
第1条是三芯的
第2条是五芯的
第3条是五芯的
标注是几芯的就按几芯的计算,
2020-07-29 17:41:45
-
电力电缆敷设定额均按三芯 (包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm 2 以上至80Omm 2 的单芯电力电缆敷设按40Omm 2 电力电缆定额执行。截面800~100mm 2 的单芯电力电缆敷设按400mm 2 电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm 2 以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
2020-07-29 17:42:09
-
答:1、定额子目包含3芯或者3+1芯,这两种就是一个子目,也不调整系数
2、当超过4或者低于3芯的是需要乘以系数的
3、电缆是否有接地线是看压力等级,比如高压电缆就是三芯的
4、电缆是几芯,看设计和图纸要求就好了
5、是否有接地线都不影响你套用定额子目,也不需要扣除
2020-07-29 19:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看