• 贵州定额说明:电缆按三芯及三芯连地考虑,每加一芯,乘15%。五芯电缆因为都有一根地线,所以乘15%?

    贵州定额说明:电缆按三芯及三芯连地考虑,每加一芯,乘15%。五芯电缆因为都有一根地线,所以乘15%?

    补充问题:但是贵州16定额说明的确是每加一芯乘15%的

    补充问题:请问老师,那四芯的是不是就不乘了,因为都有一根地线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的, 你这个5芯应该是乘以1.15 
    这个是山东的:  四、电力电缆敷设以及电缆头制作、安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05


     这个是河北的:    五、电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)。



    16定额说明

    2018-05-07 14:40:34 

  • 是,每个地区不一样。你们贵州应该是与山东一样5芯乘以1.15

    2018-05-07 14:43:57 

  • 三芯连地就是四芯

    2018-05-07 14:54:05 

  • 答:每个地区的计算规则可能会不一样,正常。

    2018-05-07 16:14:15 