鲸鱼 2020-08-04 14:44:35 | 河北省 安装 | 683查看 2回答
消防报警有关问题
消防端子箱到感烟探测器是只有信号线吗,还是信号线加电源线,看系统图是只有信号线,但是在平面图的标注是消防二总线信号线加电源线
2020-08-04 14:55:24 补充
如果感烟探测器只是穿信号线,图中没有说明信号线穿多大的管,也是和消防二总线一样吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果感烟探测器是在回路的末端,只有感烟探测器的时候就是只有信号线,但是回路中如果有需要连接电源线的消防设备就需要信号线加电源线。
2020-08-04 14:47:39
-
子箱到感烟探测器是只有信号线吗,还是信号线加电源线,看系统图是只有信号线,但是在平面图的标注是消防二总线信号线加电源线
答:探测器只需要接入信号线就可以了
2020-08-04 14:46:03