xiaxia 2014-06-26 17:40:30 | 河北省 安装 | 1004查看 1回答
消防报警问题
消防报警中消防报警信号二总线+电源二总线和RS-485通讯二总线 +电源二总线,有什么不同,我知道第一个,第二个不知道什么意思,系统中还有HC:ZR-KVV-7*1.5 ,此线连接顶层风机控制箱,第二个跟这个线有什么关系啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、消防报警中消防报警信号二总线+电源二总线是“消防系统的信号线路和电源线路”,而RS-485通讯二总线 +电源二总线是“通讯系统的通讯线路和电源线路”。
2、系统中还有HC:ZR-KVV-7*1.5 ,此线连接顶层风机控制箱,该线路是风机的控制线路,与第二个没有关联。
2014-06-26 18:09:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看