无为而治 2020-08-05 14:03:17 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 5005查看 1回答
关于消防报警中电线数量的问题
各位老师好,打扰了。图片为地下2层车库消防报警系统图,请问图片中消防报警系统图箭头所指消防广播,两层广播是走一根干线到消防控制室,还是两层广播分别走两根干线到消防控制室?另外系统图中报警总线、电话线缆、手动控制线引导消防控制室都是几根干线?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、回路根数,需要从消控室接几根回路主要看末端有几个设备,现场采用的品牌每个回路允许接几个设备,图纸未明确标示的话后期图纸深化或者画竣工图需要把这个问题解决了,不然结算对数很难扯清!
2、按经验来看,一共也才21个广播,消控室出来一个回路就足够了;
3、报警总线一般一个回路允许接200个点,实际需要预留20%备用,也就是说一个回路差不多能接180个点位,按各端子箱接的设备数量可计算出需要几个回路;
4、电话线看你采用的厂家允不允许电话插口跟消防专用电话接同一个回路,允许的话一个回路就够了。
2020-08-12 16:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看