消防信号二总线问题?
请教一个问题,总线制的消防联动系统。如果1 2 3层共用一个回路,具体布线应该是怎么样的方式。是不是说从消防端子箱出线后,先到第一层的端子箱,再从第一层的端子箱出来到第二层的端子箱?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、干线是多线制,有一个端子箱,就必须有一路线到端子箱。即;三层就得有三根干线,分别到三个端子箱(不是画一根线,连接三层,就是一根线)。
二、支线是总线制,从端子箱出来,一个防火分区一路线
首次提交 2020-08-07 08:30:30 最近修改2020-08-07 08:36:08 (修改过1次)
-
消防端子箱出线直接到三层的端子箱 就可以了
2020-08-07 06:52:47
-
是从消防控制箱一直都每个端子箱
2020-08-07 06:58:34
-
请教一个问题,总线制的消防联动系统。如果1 2 3层共用一个回路,具体布线应该是怎么样的方式。是不是说从消防端子箱出线后,先到第一层的端子箱,再从第一层的端子箱出来到第二层的端子箱?
总线制是按回路来分配的,也就是无论是几个端子箱,那么只要满足点位是256(200)点 规范要求点位最多是80%,那么就是一个回路,比如假设1层198个点,那么也就是一个回路,需要从消控中心来一趟回路的总线,如果2层是380点,那就需要两个回路,同理从消控中心报警控制器来来2趟回路,如果3层80个点,4层80个点,那就可以,三层四层一趟回路,也可以根据将来有扩充的需要来两趟回路。