hnhbz188hl 2016-03-14 15:59:22 | 河南省 安装 | 1307查看 2回答
消防二总线咨询
医院消防二总线连接各层火灾显示盘,咨询火灾显示盘各层之间是并联还是串联?图中说的2回路,是二总线和联动电源各1回路,和起来2回路吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防二总线咨询
1.二总线是一种称谓:就是供电和信号反馈合二为一的作用,所以叫二总线
2.你图截图太小看不好,一般都是从每层接线箱出来去接设备。然后干线这些接线箱用一个干线串起来这样
2016-03-14 16:10:09
-
你好。很简单的。楼层火灾显示器需要接信号二总线和24V电源。具体你回路你看平面图图纸【你的截图看不清】。
各层之间是串联的。
2016-03-14 20:37:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看