.. 2020-08-07 17:09:28 | 广东省 土建装饰 | 540查看 2回答
基础梁在桩承台下是设计错误吗?
图纸桩承台标高为-0.05。 基础梁是梁面-0.05,右下角写的未注明H=-0.65。这是设计标高错误了吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样设计没有问题的
只不过你理解有误,这个不是基础梁,这是基础连系梁
2020-08-07 17:10:31
-
有点不合适,问问设计人吧。
2020-08-07 17:10:59
-
设计桩长为25m,不应该25m乘以截面积吗?为什么是27m呢?与规定用设计桩长乘以截面积的规定不一致?是我理解错误吗?问题补充:整条题目并没有桩尖的数据
-
在GTJ软件中;如何定义有桩和桩承台和基础梁的基础层标高;希望得到大佬解答
1,桩承台与基础梁的连接方式;是基础梁标高与桩承台标高平齐吗?2.在GTJ软件中;如何定义有桩和桩承台和基础梁的基础层标高。图纸标高是从首层开始
-
桩承台基础,承台之间的jkl是用基础梁画,还是框架梁定义调成基础联系梁
桩承台基础,承台之间的jkl在图集找不到,不知道是什么梁,是用基础梁画,还是框架梁定义调成基础联系梁。L是否用非框架梁画。要是手算的话,是计算到承台边加弯折多少,在图集那一页有
-
桩基和桩承台基础是一个意思吗?他是一种基础吗?在广联达中绘制的时候需要选择绘制什么呢?这个桩基和桩基工程中是一个意思吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看