Hy 2020-08-12 10:27:02 | 河南省 安装 | 1370查看 3回答
系统图上桥架是什么意思?是二层和三层用的桥架不一样吗?
并且pc25的管怎么个埋地敷设?
2020-08-12 10:49:31 补充
第二张图是每层的弱电接线箱先走桥架,然后再从桥架出来走管,那这样怎么埋地敷设?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看系统图上应该是二层和三层用的桥架规格不一样
pc25的管在这里应该不会埋地敷设,应该是预埋在顶板内敷设CC(从桥架下去一根管子不合适)
2020-08-12 10:48:06
-
是的。
pc25的管走地面垫层。
2020-08-12 10:28:53
-
是二层和三层用的桥架不一样
pc25的管在垫层内埋地敷设
2020-08-12 10:32:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看