王富贵。 2020-08-17 11:25:57 | 山东省 土建土建计量GTJ | 1062查看 3回答
结构图纸中,墙、连梁、框柱、梁板、梯的混凝土强度等级在GTJ2018楼层设置里怎么设置?名字对不上啊,比如连梁找不到,那应该怎么设置?求各位老师
解答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
苍生涂涂,天下缭燎。诸子百家,唯我纵横。 专家
答题: 3889 被赞: 7471
2020-08-17 11:29:05
nh 钻石专家
答题: 117997 被赞: 25117
可在构件属性内设置
2020-08-17 14:45:27
叶工 专家
答题: 18507 被赞: 3832
在构件属性里设置即可,
2020-08-17 14:47:03
框剪结构的剪力墙与梁
此楼为框剪结构的楼,剪力墙的两头是暗柱1、上下楼层剪力墙之间需要设置梁吗,如果需要是不是会有单独的暗梁结构图2、山东03定额说墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体内计算,,是不是那个暗柱要并入到剪力墙里计算砼的量
楼板工程量
请问老师,我的楼梯休息平台及梯梁在GTJ2018软件中已经进行绘制,在统计楼梯工程量时我是在CAD图纸上直接圈的楼梯投影面积(包含梯梁,梯柱,休息平台,梯段板),这样在算楼层版的工程量时是不是要把楼梯休息平台的混凝土工程量扣出来啊?如果不扣的话是不是休息平台的混凝土量在楼板里算了一次,然后在楼梯里又算了一次啊?是不是重复了?求大神指点,着急在线等,谢谢
算量
1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合, 门市3层从门市顶往上的是剪力墙结构住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,(裙房指的门市,主楼指的门市顶往上32层住宅)对吗?2:那么地下室2层的所有构建抗震等级并入裙房还是主楼?3:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市(裙房)里也有剪力墙,那么门市1-3层位置的剪力墙抗震等级按那个? 像门市里的框柱、梁之类构建抗震等级按那个?4:主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 那么32层住宅里的KL之类构建的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?
框架结构负一层相关问题
当框架结构图纸说明了有负一层,图纸中给了基础层,地上楼层相关信息,了负一层只给了柱和防水板的信息,其余梁墙等都没有提供图纸信息,于是我不太明白负一层到底画不画墙梁等信息,我目前以一层平面图的相关信息绘制的,但我没有底,问问大家