• 关于侧面纵筋的拉筋的计算问题2

    我在看软件的计算公式的时候,发现,它给的梁拉筋的计算公式是:梁宽-2*保护层+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d 在这个公式中,我其他的都能理解,就是不知道为什么要加2d? 在什么地方可以找到依据?还是就硬性规定?还有其他的情况吗? 谢谢了!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般构件的保护层是指的主筋的保护层,当粱宽减过保护层后拉筋的长度是算到了弯钩的内皮,这时再加两倍的拉筋直径长度就算到了拉筋的外皮。

    2008-09-02 18:28:11 

  • 同意"2D和箍筋中8D"一样的说法,因为软件计算到钢筋的中心,所以要加2D

    2008-09-02 19:33:10 

  • 一般构件的保护层是指的主筋的保护层,软件计算到钢筋的中心,所以要加2D才算到拉筋的外皮

    2008-09-02 21:17:55 

  • 我也明白了,是开始选择的汇总方式的关系

    2008-09-02 21:24:21 

  • 保护层:指的是从主筋外皮预留的混凝土,拉筋是要钩到主筋上的因此要加两个拉紧直径

    2008-09-02 21:54:08 

  • 101中应该有规定的,钢筋算量就是集成101的嘛

    2008-09-02 17:49:34 

  • 这个2D 和箍筋的 8D 道理一样, 都是计算到外皮  它不是硬性规定

    2008-09-02 17:51:53 

  • 2D我理解是算到中心线,软件是按中心线长度算的

    2008-09-02 17:56:03 

  • 这跟你新建工程工程时选择的"汇总方式"有关,请看下图:

    2008-09-02 18:06:02 

  • 拉筋的2d和箍筋的8d 都是一样的,都是到外皮的长度

    2008-09-02 18:08:12 

  • 因为减2个保护层算到了纵筋的外皮,加2D才算到拉筋的外皮

    2008-09-02 19:11:06 

  • 是这样的:梁拉筋是要同时勾住梁主筋和箍筋的所以2d就是拉筋勾住箍筋的长度

    2008-09-02 22:28:32 