  • 已采纳
    下部筋都是在支座处断开计算的

    2008-09-03 15:08:27 

  • 下部筋都是在支座通长计算的

    2008-09-06 22:36:00 

  • 看设计 如果是通长筋就通长布

    2008-09-03 20:10:15 

  • 陈青来说,梁下部钢筋集中标注和原位标注的构造做法是一样的,按他的意思就要通通断开

    2008-09-05 18:02:14 

  • 要看设计图纸的标注,原则上设计应该“能通则通”。若在集中标注里面标注的各跨下部通长筋相同的话就应拉通计算,若未在集中标注中标注,而是在原位标注中标注的各跨下部筋的话,计算时就应在在支座处断开。

    2008-09-05 22:33:26 

  • 请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断开计算? 在集中标注里面输的话就是拉通,在原位标志中的下部筋里面输就是在支座处断开。

    2008-09-03 15:06:29 

  • 请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断开计算? 回答:框架梁下部钢筋在支座处断开计算,伸入支座大于等于Lae。

    2008-09-03 15:07:35 

  • 能通则通。 如一根三跨的梁,集中标注下部钢筋3C25,而第二跨原位标注为6C25 2/4,则第二跨下部钢筋的下层有3C25是通长筋,有1C25是本跨锚固,下部钢筋的二层有2C25。

    2008-09-03 15:09:05 

  • 这要看你的图纸要求了,通长筋是到两端的,单跨筋是要断开的,但是要注意是楼层梁顶层梁的问题,因为锚长不一样哟

    2008-09-03 15:10:17 

  • 钢筋就是能通则通,尽量通过去算,但是如果是集中标注中全部是按通过去算的,如果有原位标注下部钢筋,则是按断开来算的。

    2008-09-03 15:20:33 

  • 按照图纸输入旧可以了

    2008-09-03 15:46:08 

  • 能通则通是大原则,一般在梁下部标注的钢筋计算时在支座处断开分别锚固,但在跨度不大的两边跨夹中间小跨的情况,施工惯例作法是直通在端部锚固的,所以计算时亦应按通长筋计算.

    2008-09-03 15:53:31 

  • 有很多种算法,比如次梁的下部钢筋是根据结构设计说明来设置的,不一定全是Lae;下部筋是通长筋就是拉通全部算

    2008-09-03 16:02:31 

  • 首先判断梁底的标高是否一致,如果一致的话。按各跨下部筋的最小公约数来判断,最小公约数为拉通设置的,各跨与最小公约数的差值为分跨锚固的。